Autor Thema: Solarlog 100 RS232 an SMA 4000TL-20  (Gelesen 685 mal)
Letman
Mitglieder
Neuling
*
Offline Offline

Beiträge: 1


Profil anzeigen
« am: 30.12.2009 17:26 »

Hallo Zusammen,

folgendes Problem:  Da ich gerade meine Anlage installiert habe und völlig übereilt einen Solarlog 100 mit falscher Shcnittstelle erstanden habe stehe ich nun vor einem Problem.

folgende Hintergrundinfo´s:

-RS485i Karte im Wechselrichter ist vorhanden
-ich setze einen Schnittstellenwandler RS232/RS485 ein mit welchem es mir auch gelingt den Wechselrichter über Sunny Control anzusprechen
-Ich habe die Baudraten der RS232 sowie der RS485 Seite auf 1200 baud eingestellt.

In der Konfiguration des Solarlog gelingt es mir jedoch nicht einen Wechselrichter zu erkennen.
Hat jemand einen Tip für mich, oder komme ich nicht um den Neukauf eines RS485 Solarlogs herum?

Bin für jeden Tip dankbar

Gruß Letman
Gespeichert
Klaus D.
Globaler Moderator
Sr. Mitglied
*****
Offline Offline

Beiträge: 305

229942439
Profil anzeigen WWW
« Antworten #1 am: 31.12.2009 11:11 »

Hallo Letman,

herzlich willkommen im Forum.
Zu den Thema kann ich dir nur sagen, dass die SMA WR sehr empfindlich im Bezug auf Schnittstellenwandler sind.
Wechen Wandler nutzt du?

Eventuell stellst du deine Frage auch mal in diesem Forum:
http://www.photovoltaikforum.com/datenlogger-f5/
Denn in unserem Forum wirst du keinen SolarLog100 User finden.
Bei uns gibt es eine kostenlose OpenSource Linux Lösung um die Daten von SMA WR zu loggen.

mfg


Klaus D.